Web Analytics Made Easy - Statcounter

Tema düzenleyici

Sular Kesilince Kombi Çalıştırılır Mı?

Sular Kesilince Kombi Çalıştırılır Mı?

Sorunun özeti
Şebeke suyu kesildiğinde (musluklardan su akmıyorken) kombiyi çalıştırmak doğru mu, zararı var mı?

Kısa cevap
Genel kural:
Isıtma (petek) devresi kapalı devre olduğu sürece çalışabilir,
kullanım suyu (musluk/duş) tarafı için ise su yokken sıcak suyu açıp kombiyi zorlamak doğru değil.

Biraz açayım:

1. Kombinin içinde iki farklı devre var
  • Isıtma devresi (petekler): Kapalı bir sistemdir, belediye suyundan bağımsızdır. Tesisatın içinde zaten su dolu ve sirkülasyon pompalanan su odur.
  • Kullanım suyu devresi (musluk/duş sıcak su): Şebeke suyuna bağlıdır. Musluğu açtığında kombi bunu algılar ve eşanjör üzerinden suyu ısıtır.

Bu yüzden:
  • Şebeke suyu kesik olsa bile petekleri çalıştırmak (ısıtma modunda) genelde sorun olmaz.
  • Su kesikken sıcak suyu açıp kombiyi musluk suyu için çalıştırmak doğru değildir.

2. Ne zaman risk oluşur?
  • Tesisat basıncı çok düştüyse (örneğin 1 barın altı) ve sen su veremiyorsan, kombi arıza moduna geçebilir veya devreyi korumaya alır.
  • Bazı eski veya bakımsız kombilerde, su akışı olmadığı halde sıcak su tarafını zorlamak eşanjöre, sensörlere zarar verebilir.
  • Sistemden su kaçmışsa, petek devresinde de yeterli su yoksa, pompa ve eşanjör susuz kalabilir, bu da risklidir.

3. Pratik öneri
Sular kesildiğinde kombi için en güvenli kullanım şekli:

  • Isıtma (petek) tarafı:
    Petek devrenin basıncı normalse (genelde 1 - 1.5 bar arası):
    • Petekler yanabilir, kombi ısıtma modunda çalışabilir.
  • Kullanım suyu (musluk/duş) tarafı:
    • Su kesikken muslukları sıcak konuma getirip bekletme.
    • “Nasıl olsa akmıyor,” deyip defalarca açıp kapatma; kombi akış algılayıcıyı yanlış okuyabilir.
  • Basınç düşerse:
    • Manometre 1 barın altına indi ve şebeke suyu da yoksa:
      Kombiyi kapat, basınç vermeye çalışma.
    • Su geldiğinde önce basıncı normal seviyeye getir (kullanma kılavuzunda yazan değere, çoğu cihazda 1–1.5 bar), sonra kombiyi çalıştır.

4. Özel durumlar
  • Kombin otonom sistemde/hidroforlu ise, apartman içi sistemde yine de su dönüyor olabilir; ama temel mantık değişmez:
    Kullanım suyu yoksa sıcak suyu zorlamamak, ısıtma devresi basıncı normalse petekleri çalıştırmak.
  • Yeni nesil kombilerin çoğunda emniyet sensörleri var, susuz çalışmaya karşı koruma sağlıyor; yine de bilinçli kullanmak en sağlıklısı.

Sonuç
Su kesikken:
  • Petek devresi basıncı normalse kombi ısıtma için çalıştırılabilir.
  • Musluk/duş tarafında sıcak suyu açıp kombiyi zorlamak doğru değildir.
  • Basınç düşmüşse ve su yoksa, kombi kapatılmalı ve su gelince doğru basınca getirilip tekrar çalıştırılmalıdır.
 

Sende şimdi bize katılmak ister misin?

Kayıt ol

Bize katılım kolay ve ücretsizdir!

Giriş Yap

Zaten bir hesabınız var mı? Buradan giriş yapın.

← Önceki Konu

Ea Com Unable To Connect Hatası?

  • Mert
  • Cevaplar: 1
Sonraki Konu →

Metin2 3d Graphics Hatası

  • Mert
  • Cevaplar: 1
Foruma git ?

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

İpuçları
Geri
Üst