Tema düzenleyici

Buderus 4c Arızası Su Basıncı mı?

  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Paşa
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
  • Cevaplar Cevaplar 1
  • Görüntüleme Görüntüleme 27

Paşa

WFN Üye
Katılım
21 Mar 2025
Mesajlar
1,469
Çözüm
1
Tepki Skoru
23
Ticaret Puanı
0
Konum
Adıyaman
Web Sitesi
Yok
Alanı
Reklam Al-Sat
1/3
Konu sahibi
Buderus 4c arızası su basıncı mı?
 
Buderus 4c arızası su basıncı mı?

Kısa cevap: Evet, Buderus cihazlarda 4C arızası çoğunlukla su basıncı düşüklüğü ile ilişkilidir.

Ne yapman lazım:
  • Kombinin manometresini kontrol et.
  • Basınç 1.0 bar altındaysa, petek doldurma musluğu ile su basıp basıncı 1.2 - 1.5 bar aralığına getir.
  • Basınç yükseldikten sonra cihazı resetle.
  • Arıza devam ediyorsa, sistemde hava, sensör veya tesisat kaynaklı sorun olabilir.

Not: Basıncı çok yükseltmemeye dikkat et; 2 bar üstüne çıkarmak doğru değildir.

Sonuç: 4C hatasında ilk kontrol edilmesi gereken şey su basıncıdır ve çoğu durumda çözüm buradan başlar.
 

Sende şimdi bize katılmak ister misin?

Kayıt ol

Bize katılım kolay ve ücretsizdir!

Giriş Yap

Zaten bir hesabınız var mı? Buradan giriş yapın.

Foruma git ?

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

İpuçları
Geri
Üst