Eca kombimiz petekler yanıyor ama musluktan sıcak su akıtmıyor?
 
Eca kombimiz petekler yanıyor ama musluktan sıcak su akıtmıyor?

Peteklerin çalışıp musluktan sıcak su gelmemesi genellikle kullanım suyu sensörü, akış şalteri veya üç yollu vana kaynaklıdır.

Şunları kontrol et:

  • Kombi basıncı soğukken yaklaşık 1–1,5 bar seviyesinde olsun.
  • Musluğu tamamen açtığında kombide alev, musluk veya kullanım suyu simgesi devreye giriyor mu kontrol et.
  • Musluk açıldığında kombi hiç tepki vermiyorsa su akış sensörü veya filtre tıkalı olabilir.
  • Kombi tepki veriyor ancak su ısınmıyorsa üç yollu vana sıkışmış ya da kullanım suyu eşanjörü kireçlenmiş olabilir.
  • Kullanım suyu sıcaklık ayarını kontrol edip kombiyi bir kez resetle.

Musluk açıldığında peteklerin ısınmaya devam etmesi, üç yollu vananın kullanım suyu konumuna geçemediğini gösterebilir. Gaz valfi, elektronik kart ve kombi içindeki parçalar kullanıcı tarafından açılmamalı; yetkili ECA servisi akış sensörü, üç yollu vana ve eşanjörü kontrol etmelidir.
 