Vestel klima er 04 hatası

Vestel klima ER 04 hatası çoğu modelde iç ünite ile dış ünite arasındaki haberleşme/iletişim problemi anlamına gelir. Model serisine göre hata kodunun karşılığı değişebileceği için kesin teşhis cihazın servis dokümanından yapılmalıdır.

Uygulanabilecek işlemler:

  • Klimayı kumandadan kapat.
  • Sigortasını kapatıp yaklaşık 5 dakika bekle.
  • Sigortayı tekrar açarak klimayı çalıştır.
  • Hata devam ederse iç ve dış ünite arasındaki kablo bağlantıları, klemensler ve dış ünitenin enerji beslemesi kontrol edilmelidir.

Reset sonrasında ER 04 tekrar oluşuyorsa kablo kopukluğu, gevşek bağlantı, haberleşme kartı veya dış ünite besleme arızası olabilir. Elektrik bağlantılarına müdahale etmeden yetkili Vestel servisine başvurulması gerekir.
 