Web Analytics Made Easy - Statcounter

Tema düzenleyici

Eca Kombi F37 Hatası

Eca Kombi F37 Hatası

Sorunun özeti
ECA kombilerde F37 hatası çoğunlukla düşük su basıncı / tesisat suyu eksikliği ile ilgilidir. Yani kombinin içindeki su basıncı olması gerekenden düşük olduğunda bu uyarıyı verir.

Net çözüm
Genellikle şu adımlarla çözülür:

  • Kombinin ekranındaki bar değerine bak.
    Genelde 0.5 bar altına düştüğünde F37 verir. Normal çalışma basıncı çoğu ECA modelde 1.2 – 1.5 bar civarıdır.
  • Kombinin altında doldurma musluğunu (takviye vanası) bul.
    Genelde siyah veya mavi küçük bir vana olur.
  • Musluğu yavaşça aç ve ekrandaki basıncı takip et.
    Basınç 1.2 – 1.5 bar seviyesine geldiğinde doldurma musluğunu tam kapat.
  • Sonra kombiyi kapatıp aç (reset atmana gerek yoksa bile 1–2 dakika kapatıp açmak iyi olur).
    Hata genelde bu aşamada silinir.

Dikkat etmen gerekenler
  • Basıncı 2 barın üzerine çıkarma.
  • Doldurma musluğunu açık unutma, cihazı sürekli su basıncı altında bırakma.
  • Basınç sürekli düşüyorsa, tesisatta kaçak, genleşme tankı problemi veya emniyet ventili kaçırması gibi daha teknik bir sorun olabilir, o zaman iş mutlaka yetkili servise girer.
  • Kombinin altına daha önce müdahale edilmediyse ve hangi vananın doldurma musluğu olduğunu emin değilsen, rastgele vana çevirme; sıcak-su/tesisat vanalarını kapatıp sistemi bozabilirsin.

Sonuç
ECA kombide F37 hatası çoğu zaman basitçe tesisat suyunu 1.2–1.5 bar seviyesine tamamlayarak çözülür. Buna rağmen hata devam ediyorsa ya da basınç kısa sürede tekrar düşüyorsa, tesisatta kaçak veya kombi içinde parça arızası olma ihtimali yüksektir ve servis müdahalesi gerekir.
 

Sende şimdi bize katılmak ister misin?

Kayıt ol

Bize katılım kolay ve ücretsizdir!

Giriş Yap

Zaten bir hesabınız var mı? Buradan giriş yapın.

← Önceki Konu

Pencereye Güvercin Konması Ne Demek?

  • Paşa
  • Cevaplar: 1
Sonraki Konu →

Whatsapp Yedekleri Silme

  • Paşa
  • Cevaplar: 1
Foruma git ?

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Son Konular

İpuçları
Geri
Üst